Цитата(ink_elec @ 23.9.2011, 8:14)

ALEKS56, 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
у ТП - 4 Ом
повторное заземление PEN на ВЛ - 30 Ом
заземление на вводе в электроустановку зависит от системы заземления (TN, TT).
4 ома у ТП-это с учётом естественных заземлителей а также повторных заземлений,а сопротивление заземлителя,расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 ом при напряжении 380вольт.Это значит,что при установке нового ТП сопротивление контура этого ТП должно быть не более30 ом,а уж 4 ома должны получить при подключении естественных заземлителей и заземлителей повторныхзаземлений PEN проводников.